Oleg342 писал(а):Ток смотрел на реле напряжения VA-63A со щитка
Почитал инструкцию, что нашел в отзывах в интернете: там не указаны единицы измерения мощности, что отображает прибор. И индикаторы у него тоже без подписи.
В сетях переменного тока мощностей несколько: активная (W, полезная, та, которая учитывается бытовыми электросчетчиками и за которую мы платим) и полная (VA, просто перемножение TrueRMS значений тока и напряжения - для нас по сути указывает только на нагрев проводов). В былые времена разницу между этими мощностями называли "реактивной", но в случае импульсного блока питания это будет не правильно, так что правильней будет называть "не активной мощностью", единица измерения VAR. Отличие активной и полной мощности обусловлено тем, что форма потребления тока и напряжения не совпадает - это вполне наглядно видно на экране осциллографа. Вот пример, я измерял потребление в щитке: полная мощность 1.01 kVA, активная 0.80 kW - наглядно видно, что кривая тока далеко не синусоида (поэтому и отличие) и китайский ватт-метр это вполне корректно отображает:

Ватт метр vs fluke 125.jpg (1.73 МБ) Просмотров: 556
И это самое отличие показывается коэффициентом мощности: хорошие ватт-метры обычно рассчитывают как активную мощность, так и коэффициент мощности.
Oleg342 писал(а):потребление примерно 110 Вт (UxI)
Перемножение TrueRMS значений тока и напряжения дает
полную мощность, у которой совсем другая единица измерения. У вас 110
ВА, это значение полной мощности. Эта характеристика кроме подсказки для расчета автоматов и сечений проводов какой либо пользы не несет.
В инструкции на реле напряжения VA-63A написано, что для отображения мощности нужно кратковременно нажать кнопку "вниз":

- 0fe5187a-bd2a-45dd-84ad-6843a10a4406_.jpg (6.1 КБ) Просмотров: 556
Сколько в таком случае показывает ваше реле?